Для включения реле (220В 50Г) используется "сухой контакт" удаленный от реле 50-70м, вот в этой петле появляется наводка 90-130В. Ток небольшой, но его достаточно, что бы создать весьма существенный дребезг контактов реле, что приводит к ложному срабатыванию.
Подскажите каким способом, может фильтром, убрать этот фактор. Плз.

#2 deda

deda

    Специалист

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 52 сообщений

Опубликовано 16 Апрель 2009 - 06:02

А как это сухим контактом переключать реле?

#3 GaRm

GaRm

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений

Опубликовано 26 Апрель 2009 - 08:39

Вариант 1. проложите экранированный кабель. экран с обеих сторон кабеля посадите на землю. должно помочь.
Вариант 2. делайте развязку через второе реле, расположенное в непосредственной близости от исполнительного устройства.

#4 evgesav

evgesav

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 07:07

как вариант питающий кабель со стороны реле в два-три кольца пропустить через феритовое кольцо

#5 Vlad

Vlad

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений

Опубликовано 11 Ноябрь 2009 - 01:11

Предложенные варианты не решают проблему. Долго с этим боролись. И феррит и конденсаторы не помогают. Лично смотрел осциллографом. Наводки до 80 - 100в. Для включения реле не достаточно (так что про дребезг контактов - чепушня), а вот для удержания (после снятия сигнала) в самый раз.
Решение проблемы - использование реле переменного тока. Не путайте с реле, в "кроватке" которого мост. Реле переменного тока имеет короткозамкнутый виток, вот он то и шунтирует наводки. Реле включается через диод, а параллельно катушке ставится диод в обратном направлении.
Для примера: у нас широко применяются реле Phoenix contact, вот с ними проблема. Постепенно меняем (очень большой объём) на Finder.
Там где замена ещё не произведена решил вопрос программно. Например для управления задвижкой (чтобы пропало предыдущее состояние и не формировался сигнал не правильного исполнения команды) подаю команду "открыть" - 5сек., после этого команду "стоп" - 3 сек. и снова команду открыть.

#6 massmeter

massmeter

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений

Опубликовано 14 Апрель 2011 - 08:18

Здравствуйте. Попытайтесь решить проблему следующим образом: 2 провода на сухой котакт должны обязательно проходить в одном кабеле, парой. А то в одном кабеле подают на кучу сухих контактов фазу, а по другому кабелю приходят сигналы со сработавших контактов. На каждый из кабелей действуют разные электромагнитный поля и на катушке реле присутствует их разница, которая не равнв 0. Если провода с сухого контата на катушку идут рядом, то на них наводится одинаковое напряжение, которое на катушке реле сумируется и сумма равна 0.